BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier

BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier, Programme de cintrage des barres de dalle BBS, dans ce sujet, nous connaissons le BBS d'une dalle à sens unique et l'estimation de la quantité d'armature en acier utilisée dans la dalle. Nous savons que la dalle est un travail très important qui transfère la charge en toute sécurité à la poutre et de la colonne et la charge agissant sur la colonne en toute sécurité au lit de sol.





Lorsque nous commençons notre projet et la colonne de fondation et la maçonnerie et Beem quand il est terminé, le travail le plus important pour faire la conception de la dalle et comment faire BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier et de la quantité de renforcement nécessaire.

Si vous calculez la quantité d'acier requise pour la dalle, vous passerez commande et achèterez la quantité d'acier en fonction des besoins, car vous savez qu'une quantité supplémentaire d'acier se corrode lors de la pose dans un environnement ouvert qui endommage le renforcement, nous devons donc acheter de l'acier en fonction des besoins et du BBS. de dalle unidirectionnelle vous aide à connaître la quantité d'acier nécessaire pour vos travaux de dalle de toit et pour votre projet.



dans cette rubrique, nous discutons du BBS d'une dalle à sens unique. Discutons de la dalle de toit

  BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier
BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier

Quels sont les types de dalle ?

Dalle de toit : - la dalle de toit est une conception structurelle qui est placée sur une surface horizontale sur un mur de briques, une poutre et une colonne. C'est une structure horizontale en béton lourd. Dans la conception structurelle, la dalle est de trois types



1) dalle : – la dalle de structure horizontale qui s'appuie directement sur le poteau ou le mur de briques est appelée dalle plate. Il n'a pas de poutre murale, de charge permanente et de charge vive de dalle plate directement transférée à la colonne ou au mur de briques, puis à la fondation de la semelle, puis au lit de sol.

.2) dalle unidirectionnelle :- la dalle qui est soutenue par des poutres sur deux côtés opposés uniquement dans une seule direction, c'est-à-dire une dalle à sens unique. C'est pourquoi la dalle à sens unique se plie dans une direction et la charge agissant dessus, c'est-à-dire la charge permanente et la charge utile réparties uniquement sur deux côtés opposés dans une seule direction.



Si le rapport entre la plus longue portée et la plus courte portée est égal ou supérieur à 2, nous devrions adopter une dalle à sens unique. Et il se pliera dans une direction qui est la plus longue direction de Span. La plupart du temps, les dalles à sens unique ont deux poutres parallèles qui supportent la charge agissant sur elle par la dalle.

  BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier
BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier

3)dalle bidirectionnelle :- dans la dalle bidirectionnelle, elle est soutenue par une poutre sur les quatre côtés et la charge est supportée dans les deux sens. Et répartissez la charge sur les quatre côtés de manière égale.

C'est pourquoi, dans la dalle bidirectionnelle, elle se plie dans les deux sens et la résistance est fournie des quatre côtés de la poutre pour résister à la charge gravitationnelle agissant sur elle par la charge permanente et la charge vive. Dans les deux sens, le rapport de dalle de portée plus longue et de portée plus courte est inférieur à 2, nous avons alors adopté une dalle à deux voies.



Acier (armature) utilisé dans les dalles plates

Comme nous le savons, la dalle plate est supportée directement par la colonne, elle n'a donc pas besoin de manivelle. Deux types de barres fournies pour la dalle plate 1ère barre droite ayant une dimension supérieure utilisée comme barre principale et fournie au bas de la dalle dans la direction la plus courte.

et 2ème barre droite ayant une dimension moindre utilisée comme barre de distribution ou barre transversale et prévue au sommet de la dalle sur la barre principale dans la direction la plus longue.

Acier ( ferraillage) utilisé dans une dalle unidirectionnelle

Comme nous le savons, il existe deux types de barres utilisées dans la dalle, l'une est la barre principale qui est également connue sous le nom de manivelle et la seconde est la barre de distribution.



Dans un sens, la barre principale de la dalle qui est la manivelle est fournie dans la zone de tension de la dalle utilisée uniquement dans une direction de portée plus courte au bas de la dalle et la barre transversale qui est la barre de distribution est une barre droite placée sur la barre principale dans une portée plus longue.

Acier (renforcement) utilisé dans les dalles bidirectionnelles

Dans la barre principale de dalle bidirectionnelle qui est une manivelle utilisée au bas de la dalle dans les deux sens de portée plus longue et plus courte. Et c'est une barre transversale utilisée en haut de la dalle qui est une barre droite utilisée sur la barre principale.



BBS (horaire de cintrage des barres) d'une dalle à sens unique

Dans le diagramme donné, il y a une zone de coupe transversale contenant l'axe x le long de la direction horizontale et l'axe y le long de la direction verticale.

Il existe deux types d'acier fournis dans un travail de dalle d'une manière, le premier est la barre principale qui sera fournie le long de l'axe Y et le second est la barre de distribution qui sera fournie le long de l'axe X.



● dans ce sujet, nous devons déterminer ce qui suit

1) nombre de barres principales utilisées le long de l'axe y

2) nombre de barres de distribution utilisées le long de l'axe x

3) longueur de coupe et longueur effective de la barre principale unique utilisée le long de l'axe y

4) longueur de coupe et longueur effective de la barre de distribution unique utilisée le long de l'axe x

5) estimation des besoins de renforcement dans le BBS d'une dalle à sens unique

Supposons que nous ayons donné les données suivantes

Longueur de la dalle (X)= 3000 mm (axe x)

Longueur de dalle (Y)= 6000 mm (axe y)

Rapport = portée plus longue/portée plus courte

= 6000/3000 =2 il y a un rapport entre la plus longue portée et la plus courte portée est égal à 2 alors nous devrions adopter une dalle à sens unique.

Diamètre de la barre principale Dm = 10mm

Diamètre de la barre de distribution Dd=8mm

Couvercle transparent de tous les côtés C = 25 mm

Epaisseur dalle H= 150 mm

Espacement entre la barre principale Sm = 125 mm

Espacement entre barre de distribution Sd= 150 mm

●1) nombre de barres principales utilisées parallèlement à l'axe x et portée plus courte

Nm= nombre de barre principale ?

Sm = espacement = 125 mm

Largeur selon Y = 6000 mm

Nous avons une formule pour calculer le nombre de barres principales

Nm =( largeur_2 couverture)/espacement)+1

Nm =( Y_2C/Sm) +1

Nm = (6000mm_2×25)/125mm+1

Nm = (6000_50)/125+1

Nm = 47,6+1 = 48,6 nous arrondissons 48,6 est égal à 49

Nm = 49 us

●2) nombre de barres de distribution utilisées parallèlement à l'axe Y dans des directions plus longues

Nd= nombre de barre de distribution ?

Sd = espacement = 150 mm

Largeur selon X = 3000 mm

Nous avons une formule pour calculer le nombre de barres de distribution

Nd =( longueur_2couverture)/espacement+1

Nd =( X_2C/Sd) +1

Nd = (3000mm_2×50)/150mm+1

Nd = 2950 mm/150 mm +1

Nd= 19,66 +1 on arrondit 19,66 à 20 donc

Nd = 20 +1 = 21 us

calculer la longueur de coupe d'un seul morceau de barre principale pour les bbs d'une dalle à sens unique

Cm1 = longueur de coupe d'une seule pièce de la barre principale

Cm1 = longueur efficace + 2(longueur de développement) + 2 (longueur de coude incliné) _ 2 coude

Noter. En fait, cette dalle à sens unique leur permet d'utiliser une manivelle ou une barre pliée uniquement dans une direction et une barre de distribution et elle a fourni une longueur de développement avec la section de joint de la colonne et de la dalle .

Longueur efficace = longueur de la dalle selon l'axe x_2 couverture

Longueur de développement Ld = 40d où d est le diamètre de la barre principale et si nous utilisons le grade de béton M20 et le grade d'acier Fe415.

  BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier
BBS d'une dalle à sens unique et estimation de la quantité d'acier

Longueur du coude incliné = D

Maintenant, nous calculons la valeur de D

D = épaisseur _2 couverture _ d

Où Epaisseur=H = 150 mm
Couverture en haut et en bas = 2 × 25 mm

d = diamètre de la barre principale = 10 mm

Avec toutes ces valeurs que nous obtenons

D = 150_2×25_10 =90 mm

Coude d = 45° = d =10 mm

Nous avons une formule pour calculer la longueur de coupe d'une seule pièce de barre principale

Cm1= (longueur _ 2 couverture) +2 Ld + 1×0.42×90_2×10

Où nous avons

Longueur de portée selon l'axe X = 3000 mm

Couverture = 25 mm

Cm1 = (3000 _2×25) +(2× 40×10) + (1×0.42×90mm) _2×10

Cm1 = (3000_50) + 800mm +37.80 _20

Cm1 = 2950 +800mm +37.8_20

cm1 = 3767,8 mm

Cm1 = 3767,8 mm = 3,768 mètre

Calculer la longueur de coupe totale de la barre principale pour les bbs d'une dalle à sens unique

Cm = longueur de coupe totale de la barre principale

Cm = No.of nos × longueur de coupe d'une barre principale

Cm = Nm × Cm1

Cm = 49 × 3,768 mètre = 184,632 mètre

calcul du poids de la barre principale des billes d'une dalle à sens unique

Nous avons une formule pour le calcul du poids de la barre principale en kilogramme par mètre

Poids = (D^2/162)×L

Nous avons Dm = le diamètre de la barre principale est de 10 mm et la longueur est de 110,55 mètres

Poids =[ (10×10)/162]×184,632 kg/m

Poids de la barre principale Wm = 114 kg

calculer la longueur de coupe d'un seul morceau de barre de distribution de bbs d'une dalle à sens unique

Cd1 = longueur de coupe d'un seul morceau de barre de distribution

Cd1 = longueur efficace + 2 longueur de développement

Longueur efficace = longueur semelle_2 enrobage

Noter. En fait, il s'agit d'une dalle à sens unique, de sorte qu'ils n'utilisent une manivelle ou une barre courbée que dans une seule direction et une barre de distribution et il a fourni une longueur de développement avec la section commune de la colonne et de la dalle.

Nous avons une formule pour calculer la longueur de coupe d'une seule pièce de barre de distribution

Cd1= ( longueur de l'axe y _ 2 couverture) + 2Ld

Longueur de développement Ld = 40d où d est le diamètre de la barre de distribution et si nous utilisons le grade de béton M20 et le grade d'acier Fe415.

Où nous avons

Largeur de dalle y = 6000 mm

Couverture = 25 mm

Dd=8mm diamètre de la barre de distribution

Cd1 = (6000 _2×25) + 2×40×8mm

Cd1 = (6000_50) + 320mm

Cd1 = 5950 +320mm

Cd1 = 3950 +320mm

Cd1 = 6267 mm = 6,267 m

calculer la longueur de coupe totale de la barre de distribution pour les bbs d'une dalle à sens unique

Cd = longueur de coupe totale de la barre de distribution

Cd = Nbre de nos × longueur de coupe de la barre de distribution monobloc

Cd = Nd × Cd1

Cd = 21 × 6,267 mètre = 131,67 mètre

●8) calcul du poids de la barre de distribution

Nous avons une formule pour le calcul du poids de la barre de distribution en kilogramme par mètre

Poids = (D^2/162)×L

Nous avons Dd = le diamètre de la barre de distribution est de 8 mm et la longueur est de 131,67 mètres

Poids =[ (8×8)/162]×131,67 kg/m

Poids de la barre de distribution Wd = 52 kg

calculer le besoin total de ferraillage pour le BBS d'une dalle à sens unique

Poids total = Wm + Wd

Poids total = 114 kg + 52 kg

Poids total = 166 kg

◆ Vous pouvez me suivre sur Facebook et abonnez-vous à notre Youtube Canaliser

Vous devriez également visiter : -

1) calculer l'autocharge de la colonne

deux) calculer la charge propre de la poutre par mètre

3) calculer la charge de la dalle par mètre carré

4) calculer la charge permanente du mur de briques par mètre

5) capacité de charge ultime de la colonne

● calcule maintenant la règle du pouce

Si nous voulons connaître la quantité d'acier nécessaire pour 1 pied carré

Nous avons dimension= 3000×6000mm

Quelle est la superficie = 3 m × 6 m = 18 m2

Convertit maintenant le mètre carré en pieds carrés

1m2 = 10,764 pieds carrés

118m2 = 18×10.764 pieds carrés = 194 pieds carrés

194 pieds carrés de dalle à sens unique, nous avons besoin d'environ 166 kg d'acier

Pour 1 pied carré = 166/194 = 0,86 kg

Pour 100 pieds carrés, nous avons besoin de = 86 kg

1) Règle du pouce pour la barre principale

Pour 1 pied carré = 114/194 = 0,59 kg

Pour 100 pieds carrés = 59 kg

2) Règle du pouce pour la barre de distribution

Pour 1 pied carré = 52/194 = 0,27 kg

Pour 100 pieds carrés = 27 kg

Ratio = quantité de barre de distribution/ quantité de barre principale

Ratio = 27/59 = 1:2.2 cela signifie que si vous voulez acheter une barre principale de 10 mm de diamètre et une barre de distribution de 8 mm de diamètre, nous gardons à l'esprit que la barre principale est juste plus du double de la barre de distribution.

Messages plus importants :―

  1. Quelle est la taille standard de la structure de poutre RCC
  2. Résistance à la compression du béton M25 après 7 jours & 28 jours
  3. Poids des barres d'armature par mètre cube de béton
  4. 1 Bigha en acre | unité de mesure des terres en Inde
  5. Quelle est la différence entre une dalle unidirectionnelle et une dalle bidirectionnelle